燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】燃烧热能行业技术交流平台-燃烧机,工业烧嘴,炉窑,环保设备,高效低氮燃烧,实现双碳目标!

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 6|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[“藏经阁”] 某电厂12月21日#4炉泄漏事件分析报告

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:1622 天
连续签到:2 天

1万

主题

1万

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
14792

社区居民忠实会员原创达人

QQ
跳转到指定楼层
楼主
一、事件经过:

#4 机组负荷 290MW,给水流量 811t/h,主蒸汽流量856t/h。

12月18日 15:10,#4 机组启机计划省公司已批准,启动#4 炉引、送风机,锅炉点火。

12 月 18 日 17:30,省调命令,#4 机组启动网调不同意,并网时间推后一天,#4 炉手动 MFT,#4 炉闷炉备用。

接省调#4 机组启机令,12 月 19 日 18:00,启动#4 炉

引、送风机,锅炉点火。

12 月 20 日 05:53,#4 发电机并网。

12 月 20 日 11:22,#4 机负荷 300MW,退出所有油枪。

12 月 20 日 17:50,#4 机负荷 580MW,运行值班员崔XX 发现#4 机凝补水量 27t/h(偏大),立即汇报主值张X及值长郑 XX。张 X 查看补水量趋势后,安排崔 XX 等开始排查汽

机侧疏放水、锅炉疏放水系统、锅炉本体。

12 月 20 日 18:50,负荷降至 560MW,谢 XX、王X、崔XX 汇报#4 机组机炉侧均未发现漏点。此时再热器 90 屏的温度测点 3、8 在汽温并不高的情况下波动至报警值,经调节虽有下降但仍偏高(594℃左右),此时给水量大于蒸发量约50t/h,张 X 查看炉管捡漏画面发现 测点 9/10/13 噪声值为40(未到报警值)。郑 XX 安排张 X、谢 XX 继续排查锅炉受热面。

12 月 21 日 02:40,解 XX 查看壁温测点,再热器A侧受热面 90 屏壁温 3、8 温度较其他点高约 50℃,且较以往运行值明显偏高。

12 月 21 日 3:10,技术部锅炉专业卢 XX 告:初步判断可能为 A 侧高温再热器泄漏,漏点不大。

12 月 21 日 13:44,申请省调#4 机组停机,#4 机负荷减至 26MW,解列停机。

二、事件处理

12 月 26 日,确认初始泄漏位于屏过第 15 屏外数第 10根入口直管段异种钢焊口上部 600mm 处, 爆口管外壁未见明显氧化皮,爆口处鼓包且开口较大,呈喇叭状开裂,爆口边缘管壁明显减薄,具有明显的过热特征。因此处泄漏,将第 15 屏入口直管段外数第 1-9、11-19 根有不同程度的吹损(对相邻的第 14、16 屏管子进行测厚,未发现管子被吹损),需要更换的屏过管共计 19 根。(注:屏过设计为 30 屏,每屏 28 根,材质分段点焊缝上部管子规格均为φ38×6.5mm,材质 T91;分段点焊缝下部外数第1-15根、内数第1根。

12 月 27 日,按照公司要求润电科学金属专业对泄漏情况进行现场检查、确认,对屏过第15屏外数第10根整个管路(入口集箱管口至出口集箱管口)进行内窥镜检查,未发现异物。割除屏过第 15 屏第 1-19 根需更换的管子,按照公司要求对屏过第 14-16 屏底部进、出口弯头和高过左数第 13-17 屏底部出口弯头进行氧化皮检测,未发现氧化皮堆积现象。开始对屏过泄漏和吹损的受热面管进行恢复。

12 月 28 日,按照公司要求对剩余未检的屏过、高过底部弯头氧化皮检测,发现屏过第8屏外数第 1 根屏底出口弯头处有氧化皮堆积,内窥检查堆积高度约占管子通径的2/3。

12 月 30 日 12:00,对#4锅炉一、二次汽系统充压缩空气进行风压试验,未发现异常,#4锅炉屏过、高过区域脚手架拆除完成,锅炉恢复备用。

三、原因分析:

1. 直接原因

屏过第15 屏第 10 根入口直管段短期过热造成爆管。

2. 间接原因

12 月 18 日,锅炉点火 2.5 小时后省调通知#4 机组启动华中网调不同意,锅炉手动 MFT 后闷炉。锅炉闷炉过程中,蒸汽冷凝,屏过 15 屏第 10 根管内存在积水,加速了降温速度,造成氧化皮剥落,管内通流不畅过热爆管。

四、经验教训:

(1)锅炉点火时未预料到机组启动计划省调批准后仍需华中网调同意才能启动。

(2)《公司机组安全启动措施》中无短时间内锅炉二次启动、机组启停调峰相关内容。

五、防范措施:

1 锅炉点火前与省调充分沟通, 确认网调同意后方可点火。

2 .修编《机组安全启动措施》,增加锅炉二次启动及机组启停调峰内容。

3 .论证逐步增设二期屏过壁温测点,形成计划表。

4.依据减温器检查台账,结合机组检修每年至少对二期锅炉过热器一级减温器进行一次内窥 检查, 确保减温器完好。

5.调研其他单位防止氧化皮产生、剥落的先进经验,完善《防止氧化皮剥落爆管措施》。
共同点燃
此贴被TA们浏览了6次
燃烧器网小编

欢迎投稿联系,温暖您的温暖~

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539