关于热水锅炉的供热系统:在集中供热系统中,按照用途的不同,热负荷可以分为采暖,通风,热水供应(生活用)和生产工艺用热四大类。在这四类热负荷中,采暖和生产用热负荷所占比重较大,通风用热仅用于有进气通风的生产工艺车间或者公共建筑,所占比重不大,而生活热负荷则是随着人民生活水平提高将不断扩大。热负荷根据供热工况的差异,又可以分为季节性热负荷和常年热负荷两大类。采暖,通风热负荷属于季节性热负荷,它和室外温度,湿度,风向,风速以及太阳辐射等条件有密切的关系,这种热负荷,在一天内比较稳定,而在一年内则会随着季节的变化有较大的波动。生活用热负荷,生产工艺热负荷均属于常年热负荷,其特点正好与季节性热负荷相反,一天内变化较大,一年内变化不大,并取决于生产工艺对用热的要求以及作息制度和人们的生活习惯。
一,采暖热负荷:采暖热负荷属于季节性热负荷,是北方寒冷地区城市集中供热的主要热负荷。它的大小和建筑物类型,围护结构的热工性能以及室外温度,风速,风向,日照等因素有关。其中室外温度对它的影响最大。在供热系统的规划和设计中,应当合理确定采暖热负荷的大小,以便选择采暖设备的容量,这就是采暖设计负荷。它是指当室外气温降为采暖设计温度(又称为室外计算温度)时,为了保持室温符合设计要求,需要由热水锅炉的供热系统每小时向建筑物供应的热量。
建筑物的采暖体积热指标是表示各类建筑物在室内外温差1摄氏度是,每100平方米建筑物外围体积的采暖热负荷,它综合考虑了建筑物的外部形状和体积围护层的传热特性,采光率等因素。
计算公式中的T是指距地2米以内人们活动地区的平均空气温度,苏联取18-20摄氏度,我国取16-18摄氏度。下表列出了我国民用,公共建筑以及工业车间采暖室内计算温度的取值范围。

室外计算温度T的确定是一项重要而且复杂的工作。因为它在相当程度上决定了建筑物在采暖热水锅炉中不稳定传热过程的散热量,而且当地的室外温度在整个采暖期内无论在每日,每月,或者是每年都是在变化着的。室外计算温度应该能足够准确的确定建筑物的散热量。为此,就必须根据建筑热物理学所提出的围护结构向外传热量与结构本身的性质及外温波动情况之间规律性的联系,通过适当的方法对当地外温进行一定时期的统计,然后以实用的形式确定其计算值。室外计算温度T我国目前的规范标准里规定为:历年平均每年不保证5天的日平均温度。这句话的意思是指采用的温度是20年的统计期间里每年可以有5天,或者总共可以有100天的实际日平均气温低于所取的室外计算温度。这是因为以日平均温度为统计基础是考虑到一般围护结构都有一定的热惰性。所以T的确定也可以根据围护结构的热惰性去选择一个能对室内温度造成足够大的影响的统计周期,取的这个周期的平均温度的最低值作为T的计算指。例如:原来苏联的建筑法就规定:T值可以按照50年内最冷的8个冬季里最冷的连续5天的日平均气温来确定。