热水锅炉供热系统有闭式和开式两种。在闭式供热系统中,用热网络的用户入口连接方式有多种,根据用户热负荷的特性分为以下四种型式。与采暖用户连接,这种连接适用于用户系统的热力公开课和水力工况与热网相匹配,系统耐压强度能适应热网应力的情况。但是由于缺乏调节手段,仅能用于卫生标准要求不高,人员停留较短的场所。
这种连接方式在国内外都被广泛应用与住宅和公共建筑的采暖系统上,这些用户内部采暖系统的水温通常低于热网中的水温,来自热网的高温水在用户入口,经喷射泵与系统的部分回水相混合,将热水调制到适宜的温度后进入用户内部系统。放热后的回水,除了一部分参与混合外,其余则回到回水干管。喷射泵工作可靠,不需要外界动力,也不需要特殊照管。但是在泵选定后,流经喷管的网路水量和来自回水管的混合水量的比例就会恒定不变。因此,当流经喷管的网路水流量稍一减少,则用户系统内的水量也会成比例的减少,导致某些散热器放热不均衡,引起系统失调。同时也使得它不可能在室外气温升高时,在保持热网送,回水温度不变的条件下,用减少热网循环水量的办法来节省泵送热煤所耗用的电能。近年来正在研制一种喷管出口截面可变化的“带可调喷管”的水喷射泵,使它能在一定范围内改变混合系数,扩大调节范围。
图C为利用水泵混合的直接连接方式。这种连接方式用于热网拱,回水干管间压差较小,不能保证水分喷射泵的正常工作的场合。此时,热网向用户供水依靠水泵来实现,水泵出口安装调节阀,用来调节热水和回水的比例。为了避免水泵杨程增高时回水窜入热网供水干管,在供水入口处应装设止回阀。
图D为利用表面式热交换器的间接连接方式。这种连接方式是用表面式加热器将热网和用户的水力,热力工况隔开,从而较好的解决了在热网压力超过用户系统设备的允许压力时,用户系统仍能安全运行。或者用户系统静压太大(高层建筑),而热网压力又不允许普遍提高时,均能确保热网系统的安全运行。此外,由于热网和用户间接连接,热网运行工况有较大波动时,用户系统仍有较稳定的热量工况