楼主: Alexandria2020
打印 上一主题 下一主题

[火速营销] 燃友会MBA《燃燃直播间》第13课《Lamtec蓝姆泰克产品交流会》2022.03.30

  [复制链接]
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼! 

尚未签到

0

主题

13

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密
34#
发表于 2022-3-31 11:31:33 | 只看该作者

根据德国方面消息,今年年内将会正式推出,我们也有客户使用BT335加外部检漏装置实现双气燃烧。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:6 天
连续签到:1 天

0

主题

26

帖子

7

积分

一段小火

Rank: 2

积分
7
公司
保密
33#
发表于 2022-3-31 11:23:53 | 只看该作者
siguan179 发表于 2022-3-30 20:13
LAMTEC氧化锆输出什么信号

氧化锆传感器的直接信号不可用,需要通过变送单元处理后,才能读取和输出,可以通过LSB,与LAMTEC的控制器共享,分析变送器单元有模拟量输出或者通过相应的模拟量输出模块输出。该氧含量一旦进入控制器系统,可以通过控制器系统通过通讯与上位机形成主从站,氧化锆的分析仪也可以走通讯,没必要,使用较少
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:6 天
连续签到:1 天

0

主题

26

帖子

7

积分

一段小火

Rank: 2

积分
7
公司
保密
32#
发表于 2022-3-31 11:19:32 | 只看该作者
ZXiang 发表于 2022-3-30 20:11
请问1、bt330故障时UI300上无法复位是UI300坏了吗
2、U805 D1:3  D2:3776间歇报警一般是什么故障引起的

关闭了第三通道,要把之前的燃烧曲线彻底删除,然后重新做燃烧曲线,此时新的燃烧曲线是没有第三通道的;后面如果再激活使用第三通道,燃烧曲线也要删除,再重新做。注意,修改了这些参数,控制器要断电十秒后 再重新上电,处理器要从新读取设置的参数。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

13

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密
31#
发表于 2022-3-31 11:16:53 | 只看该作者
广泛yW 发表于 2022-3-30 20:10
电源故障,有详细的代码吗?

电源故障故障代码 990
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:22 天
连续签到:2 天

0

主题

31

帖子

8

积分

一段小火

Rank: 2

积分
8
公司
保密
30#
发表于 2022-3-31 11:11:59 来自手机 | 只看该作者
LAMTEC-WU 发表于 2022-3-31 11:08
有案例, 除了单氧控制的基础上,有进一步增加了可燃气,单独的氧气控制,只是把烟道中的氧控制在自己觉 ...

请问这套控制最终是否实现了提高燃烧效率,节省燃气的目的?有没有数据支撑呢?谢谢。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:6 天
连续签到:1 天

0

主题

26

帖子

7

积分

一段小火

Rank: 2

积分
7
公司
保密
29#
发表于 2022-3-31 11:08:36 | 只看该作者
本帖最后由 LAMTEC-WU 于 2022-3-31 11:11 编辑
wangchun 发表于 2022-3-30 20:13
请问氧含量修正在国内有没有相关成功案例?在应用过程是否有遇到导致系统震荡的问题?

有案例, 除了单氧控制的基础上,有进一步增加了可燃气,单独的氧气控制,只是把烟道中的氧控制在自己觉得理想的范围,而此时仍会有富余的氧气,风门可以进一步减小,可燃气监测会扑捉到极限,发现了可燃气就是到了不充分的部分,反复调整捕捉这个风门的输出点段,就能捕捉到该负荷点的理想的配风,既没有更多的助燃空气,也没有不充分燃烧。这个功能在欧洲已经用了20年,2015年在大港油田就有成功的案例。当时对用了7年的老百得燃烧机进行了控制器系统的改造。
    单独氧量控制时,对风门增加调节空间                  
   氧+可燃气控制时,对风门增加调节空间


黄色区域中间的点状连线,就是单氧控制的操作人员视为理想的氧含量值,在此基础上增加可燃气控制,风量继续减小,直到遇到可燃物,图中黄色区域下方的红色点状线,就是氧气的实际值,其中的点,就是该负荷位时,启用氧+可燃气调节时,系统自动捕捉最小风量,当时的氧量实际值。在欧洲普遍认为在1%左右,0.5%基本是下限。该现场数据还是比较理想的。



点评

请问这套控制最终是否实现了提高燃烧效率,节省燃气的目的?有没有数据支撑呢?谢谢。  详情 回复 发表于 2022-3-31 11:11
回复 点燃 1

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

13

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密
28#
发表于 2022-3-31 09:38:22 | 只看该作者
华仔BI 发表于 2022-3-30 20:11
BT330的第三通道在运行中无法投入无动作但在曲线调试界面里可以调节动作是什么问题,

通道激活除了参数400-403外,还有参数405和406,405和406参数也需要激活,这两个参数默认值是15,即所有通道默认激活。可以相应检查一下,如有更多问题,请拨打蓝姆泰克技术支持电话010-84871662-821
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:13 天
连续签到:1 天

25

主题

98

帖子

75

积分

一段小火

Rank: 2

积分
75
公司
保密
27#
发表于 2022-3-31 09:21:47 来自手机 | 只看该作者
华仔BI 发表于 2022-3-30 20:11
BT330的第三通道在运行中无法投入无动作但在曲线调试界面里可以调节动作是什么问题,

这是LCK100绿色的模块没有插上,如果没有绿色模块把这个功能关闭掉就行了
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

13

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密
26#
发表于 2022-3-31 09:21:46 | 只看该作者
siguan179 发表于 2022-3-30 20:13
LAMTEC氧化锆输出什么信号

蓝姆泰克氧气分析中的氧化锆信号有电压型和电流型,电流型主要对应LT1系列产品,电压型主要对应LT2,LT3等系列产品,电流型最大的有点就是精度更高,对于烟气分析仪氧气标准输出信号是4-20Ma信号,也可以走LSB, HART等通讯。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

13

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密
25#
发表于 2022-3-31 09:18:36 | 只看该作者
wangchun 发表于 2022-3-30 20:13
请问氧含量修正在国内有没有相关成功案例?在应用过程是否有遇到导致系统震荡的问题?

氧气控制修正在国内外已经有很多的案例,如果在FGR应用中如果加入氧气控制氧含量控制比较稳定,但是对氮氧化物控制也能会有所波动。
回复 点燃

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表